Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем MONADIRE, 26 ноя 2020.

  1. dinalex

    dinalex Старожил

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    5,357
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    ,
    Тоже смысла великого не вижу в «каждая точка-свой кабель».
    Ну только если средства позволяют,хотя и в этом случае смысла не вижу.
    Задача проекта как раз оптимизировать это.
     
  2. avangard444

    avangard444 Живу я здесь

    Регистрация:
    2 ноя 2010
    Сообщения:
    9,169
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Так захотелось) устойчивость на отказ выше. Удобство эксплуатации. Затраты не намного выше. Единственный минус щит большой получается
     
  3. 747-400

    747-400 Абориген

    Регистрация:
    4 ноя 2013
    Сообщения:
    3,305
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Согласен, есть Снипы, по ним и ориентироваться, где все расписано по жилым домам и квартирам, в том числе повышенной комфортности( подразумевается повышенное энергопотребление). Не дураки писали эти правила. Тут на первый план выходит качество комплектующих, особенно кабеля, который делает все кому не лень.
     
  4. Gennady_E

    Gennady_E Завсегдатай

    Регистрация:
    3 июн 2017
    Сообщения:
    1,696
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Кабель кидать к каждой точке нет смысла.
    Для того, чтобы сделать правильно, нужен изначально проект, в котором всё считается очень просто - даже длина кабелей. Точно прямо не скажешь, но обычно 5-10% погрешности это норма. Тем не менее в проекте уже есть цифры.

    Когда делается проект, то зак объясняет, где у него что будет по его замыслу. Я вот себе в ванную подвёл силовую на 25А розетку, подключать паро-водяной котёл для отгонки, 4,5 Квт. Потому возможно такие точки у кого-то будут также по дому. Нужно положить хотелки на план. Где ТВ, где стиралка, где что... с потолка это не взять, нужен план расстановки мебели, оборудования и под него подстраивать розетки/выключатели. Продумывать как свет и где выключается. Например у кровати не помешает сделать выключатель тоже в спальне и гостиной у дивана.

    Пристёгиваю пример. Фрагмент проекта разводки и фрагмент спецификации применяемых материалов.

    Чем проект идеален:

    1. никаких распределительных коробок нет ни в одном помещении. Они нафиг не нужны портить вид на обоях. На проекте видно как все распредкоробки выведены на потолок коридора, в котором подвесной потолок (разборный).
    2. никакого смысла нет в индивидуальной подводке к каждой розетке, несколько розеток соединяются одним шлейфом, несколько - другим, шлейф выводится в распредкоробку
    3. разводка шлейфа выполняется прямо в коробках-подрозетниках
    4. на данном проекте показана укладка проводки в жестяные короба из соображений противопожарной безопасности (основная проводка идёт в слое пенопласта в стяжке)
    5. посчитано кол-во подрозетников, бурений-сверлений, штроб и кол-во метров проводки
    6. в щит приходят только главные линии с большим сечением, нет паутины проводки
    7. каждый провод в каждой рапсредкоробке и даже в каждом подрозетнике маркируется цифровым кодом по проекту

    пример-специф-матер.jpg

    Теперь... особые фишки:
    В одном подрозетнике можно соединить шлейф из 6 проводов на 1 жилу (то есть 3-х жильный провод идёт, влезает 18 проводов. Вот как на примере.

    розетка-3х.jpg

    Соединяются провода скруткой и пайкой (или сваркой по отдельной договорённости). После чего спокойно устанавливаются механизмы розеток. Прошу заметить, что все эти провода не влезают в клемму розетки, а в клемму идёт отдельный одиночный провод от спайки. Так же делается проход через соседнюю розетку - даже два провода не идут в одну розетку, а соединяются отдельно, а отвод от соединения идёт в розетку. Таким образом нагрузка одной розетки идёт всегда как нагрузка одной, а не через соседнюю, где если добавляется мощность второй, то при оксидировании контактов может подгорать.

    Конечно же это всё "долго" и ваги наше всё для многих, быстро наклацал, деньги получил и побежал на следующий объект.
    Выбор за заказчиком, что он хочет, качество или "как обычно" и "дешевле и быстрее".

    Да все фишки показывать не стану, незачем разных болванов обучать, тарахтеть складно будут, а делать всё равно не захотят.
    Ну вот одна к примеру... установка подрозетника в ГКЛ.
    DSC07626m.jpg
    Делается жестяной ободок фактически из мусора (обрезки профиля ГКЛ), за тем это пространство набивается цементным клеем (напр. плиточным) проводка вся в жестяных коробах (есть специаьные электромонтажные трубы, тут профиль ГКЛ). Что достигается - все провода в негорючем пространстве, в "случае чего" если вдруг образуется расплав проводки, то он не станет источником вторичного воспламенения горючих материалов (дерево, стекловата и т.п.) и т.к. в первую очередь горят именно розетки, выключатели, то в данном случае имеется очень хорошая изоляция цементным клеем + очень крепкое закрепление подрозетника в ГКЛ, не вырвать точно.
    То есть всё сделано максимально безопасно и "на века".

    Есть ценители качества? Кто-то так делает? Или вы все наивно полагаетесь на "электриков" которые всё знают, на словах делают всегда отлично, красиво рассказывают истории "как надо и как не надо"?
    А потом появляются подобные темы...
     

    Вложения:

    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Бывалый

    Бывалый Старожил

    Регистрация:
    1 фев 2006
    Сообщения:
    4,938
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Канада
    Водит:
    Соединять все разъемы пайкой - пустая трата времени.

    у меня на 67 кв. м ушло 300 метров кабеля, автомата 3 (по помещениям). Разделения освещения и розеток нет.
    Надо просто понимать что и зачем делать.
    Смотря какую задачу поставили проектиррвщикам, то вам и сделали. разводят или не разводят вопрос бессмысленный в данном ключе.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. Gennady_E

    Gennady_E Завсегдатай

    Регистрация:
    3 июн 2017
    Сообщения:
    1,696
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Дело хозяйское и совершенно индивидуальное - каждый живёт с тем, что захотел, не вопрос же.

    Кажется огромная переплата, одного автомата бы хватило и 130 м провода от силы... :D
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. taran12

    taran12 Завсегдатай

    Регистрация:
    29 фев 2012
    Сообщения:
    909
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    :D:D:D
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. Игорыч

    Игорыч Старики-разбойники

    Регистрация:
    16 июн 2008
    Сообщения:
    36,473
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Автор,по ходу сам электрик)))))Уточнил реакцию:D:help:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Потифар и Дмитрий99761 нравится это.
  9. skyflay

    skyflay Абориген

    Регистрация:
    26 ноя 2009
    Сообщения:
    2,714
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    Развод 100%. Вопрос, в кирпичном или блочном доме где используется гофра в таком количестве ? Длина кабеля вообще...… и так по каждому пункту, подрозетники ахтунг.....
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #39 skyflay, 3 дек 2020
    Последнее редактирование: 3 дек 2020
    Дмитрий99761 нравится это.
  10. Alexey093

    Alexey093 Коршун мира™
    Команда форума    

    Регистрация:
    3 дек 2000
    Сообщения:
    128,536
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Gennady_E | Бывалый - по предупреждению. Далее бан.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. Gennady_E

    Gennady_E Завсегдатай

    Регистрация:
    3 июн 2017
    Сообщения:
    1,696
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    :shock:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Пижон2002

    Пижон2002 Абориген

    Регистрация:
    24 май 2012
    Сообщения:
    2,260
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    ПВС 2х0,75 нужно заменить на ШВВП 2х0,75. ЮТИПИ заменить на ФТИПИ. По подрозетникам я бы взял чуть глубже, но это если позволит толщина стен. Клеммы ваго не нужны с защелкой. В общем, свое видение я скинул в личку.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  13. Жекан

    Жекан Старожил

    Регистрация:
    13 фев 2008
    Сообщения:
    6,137
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Развод, кореш делал в доме 150 квадратов новую электрику , причём делал как положено, щиток- 35, работы и материалы чуть больше сотки, работали два монтажника три рабочих дня
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. Wheels07

    Wheels07 Живу я здесь

    Регистрация:
    5 сен 2003
    Сообщения:
    10,100
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    А про электромагнитное поле вокруг этих 3х км провода в котором жить потом никто не подумал?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...