Скока кВт на фазу на 16А?

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Джони, 16 июл 2008.

  1. Джони

    Джони Абориген

    В клубе с:
    30 июн 2007
    Сообщения:
    2,808
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ну не дружу я с э-вом :) Сколько кВт на фазу будет возможно использовать на 16А автомате при 3х фазном подключении, вводной 25А.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. cuprum

    cuprum cuprum

    В клубе с:
    2 июл 2006
    Сообщения:
    33,393
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    Разрешенная мощность у Вас 16,5 КВт, по 5,5 КВт на фазу при равномерной "загрузке" фаз. А автомат 16А у Вас однофазный? Тогда - в пределе 3,5 КВт на одну фазу. Это номинал, кратковременная нагрузка может быть больше. Но грузить все три фазы желательно максимально равномерно, чтоб не было "перекоса" фаз.
    Если автомат 16А трех фазный, то номинал нагрузки 11 КВт. Но это опять при условии, что нагрузка равномерная. К примеру, 3 штуки ТЭН по 3,5 КВТ.

    Короче, найдите гамотного электрика. Дешевле выйдет.
     
  3. Джони

    Джони Абориген

    В клубе с:
    30 июн 2007
    Сообщения:
    2,808
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Спасибо. 16А 3х фазный, т.е. 5,5 на фазу = итого 16,5 Квт в идеале? Правильно? Могу включить на 16,5 кВт приборов? (при условии равномерного распределения по фазам)

    По поводу грамотного электрика - это да, так и собираюсь разбросать по группам макимально равномерно, силовые источники потребления отдельно...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. cuprum

    cuprum cuprum

    В клубе с:
    2 июл 2006
    Сообщения:
    33,393
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    Нет! 16 А на фазу - это 3,5 КВт на фазу, итого - 11 КВт! Все в статике просто: мощность это произведение тока на напряжение. Ток - 16 А, напряжение - 220 В. Итого - 3,5 КВт. А фазы - 3. Всего - 11 КВт.
     