    угу, прикол, если там заглушки нет, и подача напрямую идет в обратку.... или всё-таки в термометре есть вентиль или трехходовой, или просто перекрывающий подачу....
     
    Antosky нравится это.
  2. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Прикол в том, что на первой странице в первом сообщении этих групп нет, а ничего с того момента и не изменилось. Гидравлику никто не считал.
    Будем ждать морозов)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Antosky нравится это.
  3. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    В первом варианте монтажники решили сэкономить, второй вариант переделал все согласно проекту за исключением того что в проекте насосные группы и коллектор мейбис и нагрев бойлера от коллектора, проект со всеми расчетами если интересно скину на почту ! Да и проекту система коллекторная, но опять же монтажники которые первыми делали сделали двутрубную систему (переделать уже не смог) все под стяжкой !
     
  4. RomaST

    RomaST Завсегдатай

    В клубе с:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    677
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Кировская обл.
    Водит:
    Это понятно.
    Но там выше стоит трёхходовой клапан, и если он правильно установлен: то насос ни когда не останеться сухим, у него схема такая.
    Вот я и спросил.
    И все таки давайте по теме, а не про байпасы и прочее.
    Я вот например на термометрах везде вижу расход тепла. И если дом достаточно тёплый , и при этом ещё и на улице почти лето, то оно вроде все работает как должно быть.
    И при чем первая ветка обозначенная буквой «Г», я так понимаю гараж а там более холоднее, и тепла там уходит больше. При чем эта ветка наверняка более короткая.
     
  5. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Трёхходовой стоит ниже, до насоса. Клапан устанавливается после насоса. Вы хоть талмут мэйбеса откройте, все же разжевано. С картинками.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #185 Влад_888, 8 янв 2018
    Последнее редактирование: 8 янв 2018
  6. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вы на верное меня не очень правильно поняли, вопрос не в том что у меня что то не работает а в том что при температуре на котле и на входе в гидрострелку 80 градусов коллектор с контурами выше 40-45 не поднимается, обратка ниже на 5-10 градусов, в доме очень тепло, но достаточно ли этого будет при -20 вот в чем вопрос или он будет сильнее работать ? Но как он это поймет ( наружний датчик отключен, комнатного нет) вот в чем вопросы !
     
  7. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Гараж самая длинная он отдельным домиком идет...
     
  8. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Трехходовой правильно стоит у меня !
     
  9. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    По теме специально, для RomaST, повтор))
    У ТС неправильно рассчитана гидравлическая схема, расход теплоносителя в первичном контуре меньше, чем суммарный по всем вторичным контурам. Поэтому у него идёт подмес теплоносителя из обратки через гидравлический термораспределитель, или просто: гидравлическая стрелка
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Кто то сказал что не правильно?)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Да все по проекту делал как еще посчитать ?
     
  12. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вариант в первичном насос на максимум на вторичные на минимум ?
     
  13. Geetler

    Geetler Завсегдатай

    В клубе с:
    11 май 2012
    Сообщения:
    872
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Как это насос на теплых полах? не будет "сухим", если температура на датчике смесителя будет равна комнатной? Разве при этом смеситель будет делать подмес?

    Теплообмен будет виден, если на котле выставлены 80 градусов, они же будут на термометре подачи, они же будут тактильно на первом радиаторе, а на обратке будет 60-70.
    На фото видно не то, что идет теплообмен, а что труба подачи горячее, чем труба обратки.
    Этого эффекта можно добиться перекрыв на любом участке подачу, не важно где, насос работая и "гоняя воду" возле себя нагревает как раз трубу подачи.
     
  14. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Вариант установить дополнительный насос, в обратку между котлом и стрелкой, лучше альфа, выдержку из инструкции к котлу с расходом теплоносителя я выкладывал выше. Там максимум 1,5 м3/час. И уберите грязевик с обратки. Стрелка и так является грязевиком (одна из функций)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    эгои$cт нравится это.
  15. Geetler

    Geetler Завсегдатай

    В клубе с:
    11 май 2012
    Сообщения:
    872
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    взять две подводки и соединить подачу и обратку котла и любой одной группы.
     
  16. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Это сейчас о чем?
    Причём тут трёхходовой? Вы хоть представляете его принцип работы?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  17. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вот тут не соглашусь, сегодня слил с него кучу грязи ...
     
  18. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Это ваше право, только производитель считает по другому. Инструкцию я так понимаю не читали к стрелке?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  19. Geetler

    Geetler Завсегдатай

    В клубе с:
    11 май 2012
    Сообщения:
    872
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Конечно, это ответ на вопрос Ромы, процитирую:
    Вопрос его к этому фото[​IMG]

    Ну или вы попробуйте ответить на вопрос зачем этому насосу также перепускной клапан)
     
  20. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Читал, говорю по факту и со стрелки тоже грязь но в фильтре ее больше было !
     
  21. RomaST

    RomaST Завсегдатай

    В клубе с:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    677
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Кировская обл.
    Водит:
    Сетку еще с обратки ГС надо снять, или как минимум посмотреть может она вся в говне???? у меня такая хрень регулярно, ну тоесть два раза в год, перед отопительным сезоном, и где то в апреле.
     
  22. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Смеситель делает закрытым контур в котором насос качает по кругу до уменьшения температуры !
     
  23. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    40887BCB-275B-419B-A566-61800ED6C259.jpeg
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  24. RomaST

    RomaST Завсегдатай

    В клубе с:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    677
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Кировская обл.
    Водит:
    Во!!! только это хотел разжевать, даже схему хотел накинуть!!!
     
  25. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    В данном случае это не клапан))) это перемычка запаянная))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  26. Geetler

    Geetler Завсегдатай

    В клубе с:
    11 май 2012
    Сообщения:
    872
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Если смеситель думает что температура подачи 0 грудусов, вместо предустановленных 40, что будет?
     
  27. Antosky

    Antosky Завсегдатай

    В клубе с:
    16 дек 2007
    Сообщения:
    1,218
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Открывается и работает как обычный контур от коллектора
     
  28. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,145
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Будет циркуляция по кругу без забора тепла из подачи, вы хоть схему то посмотрите))))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  29. Its.Me

    Its.Me Дядька седой

    В клубе с:
    6 янв 2014
    Сообщения:
    18,571
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Тыва респ.
    конкретно эта стрелка задержит минимум
    во-первых, потому что мизерный объем. во-вторых, потому что, из-за первого, обратка на котел расположена так чтобы словить всю грязь обратки системы

    посмотел. спасибо, Влад) во-вторых отменяется
    но жуть, всё это туда впихнуть...
     
  30. Geetler

    Geetler Завсегдатай

    В клубе с:
    11 май 2012
    Сообщения:
    872
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Еще раз прочтите его вопрос, вопрос звучит как: зачем на насосной группе со смесителем есть место для установки перепускного клапана.
    И его же утверждение:
    насос ни когда не останеться сухим
    ок, давайте я назову его не перепускной клапан, а предохранительный клапан. Теперь мой пример будет понятней?
    Или приведите свой пример, когда установка перепускного клапана оправдана и при каких случаях будет необходима.
     