квест по отоплению в квартире

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем ReKiLL, 12 дек 2016.

  1. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Халоу, мастера и волшебники сантехнической отрасли!
    Помогите разобраться в отоплении, голову сломал не могу понять как такое может быть))
    Ситуация: многоквартирный дом, подвод отопления полипропиленовыми трубами (нет центрального железного стояка), на входе стоит коллектор, который раздаёт подачу на 2 батареи и конвектор (на каждую батарею отдельный подвод), на обратке также коллектор. В результате одна батарея горячая как сотона, конвектор и другая батареи чуть тёплые. Колектор обратки тоже чуть теплый. Но самое непонятное что входы на коллекторе и на второй плохо работающей батарее тоже очень горячие. Т.е на двух батареях вход горяченный - выход еле тёплый. Я не могу даже теоретически представить как такое может быть, ведь если протока нет, вся магистраль от коллектора до батареи должна быть холодная, а это не так. Воздух через клапан маевского стравливали- не помогает. Помогите плз советом что это может быть?
     
  2. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,657
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Фото коллектора в студию
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Дмитрий99761

    Дмитрий99761 Абориген

    В клубе с:
    16 сен 2012
    Сообщения:
    2,134
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    А к батареям от коллектора какая труба - пропилен ?
     
  4. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    рехай стабил
     
  5. <MexaniK>

    <MexaniK> Абориген

    В клубе с:
    5 ноя 2010
    Сообщения:
    2,717
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Аргентина
    Регуляторы стоят? Мб клина словил в промежуточном положении из-за грязи в системе отоления?
    Проток есть, но недостаточный. Вход будет горячим, а выход -как повезет.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Stepa M.O. нравится это.
  6. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    да регуляторы есть, будут их менять.
    еще из странного - если регулировать подачу на входном коллекторе результата нет вообще, т.е. можно закрыть полностью подачу на все батареи и всё равно они будут работать. Проверяли час ждали - нет эффекта. Если закрутить регуляторы обратки на коллекторе обратки - все батареи сразу остывают.
     
  7. s051173

    s051173 Старики-разбойники

    В клубе с:
    28 авг 2015
    Сообщения:
    78,351
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Опресовывали систему?
    Бывает после опресовки клинит мембрана регулятора на радиаторе. Лечится выкручиванием и установкой обратно.
    Сталкивались с подобным.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Скорее всего просто вентиль отопления открыли, вроде все системы отопления перед сезоном опрессовывают
     
  9. Lunkin

    Lunkin Участник тусовки

    В клубе с:
    14 дек 2011
    Сообщения:
    203
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Радиаторы с нижней или боковой подводкой?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. <MexaniK>

    <MexaniK> Абориген

    В клубе с:
    5 ноя 2010
    Сообщения:
    2,717
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Аргентина
    Ключевое слово -" вроде"
    По крути на гребенке подачу и обратку от полного открытия до полного закрытия и на самих радиаторах. Мб поможет.
    Не видя гребенок гадать можно долго...

    P.s. у нас в доме летом чистили тепло обменник в системе, который идет на горячую воду и отопление.
    2 ведра ржавого говна вынули.
    Проток и температура выросли ;)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. s051173

    s051173 Старики-разбойники

    В клубе с:
    28 авг 2015
    Сообщения:
    78,351
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Мне показалось, что у автора только только смонтировано в процессе ремонта.
    По описанию случай один в один с нашим.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    подводка боковая
     
  13. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    гребёнки все крутили и подачу и обратку, максимум откручивали и закручивали по нескольку раз. Во всех кранах маевского и на батареях и на коллекторе подачи и обратки. Дом новый, ремонт недавно закончили и вылез косяк с отоплением
     
  14. АндраниК

    АндраниК Старожил

    В клубе с:
    10 май 2007
    Сообщения:
    4,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Причин может быть масса еще и в совокупности. Для начала понять почему на подаче не отсекаются ветки. Далее отсоединить обратку проблемного прибора в коллекторе и "промыть" - слить несколько ведер.
    Такое надо смотреть по месту - точного совета никто не даст.

    Фото выложите радиаторов и коллекторов.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Besik

    Besik Завсегдатай

    В клубе с:
    25 дек 2007
    Сообщения:
    1,167
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Попробуйте приоткрыть клапан Маевского и пошевелить (поболтать) радиатор, возможно, что воздух чуть выше клапана.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  16. Stux13

    Stux13 Участник тусовки

    В клубе с:
    13 дек 2016
    Сообщения:
    38
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    действительно, выложи фото гребенок и запорной арматуры. Скорей всего достаточно будет отрегулировать расход теплоносителя по разным веткам.
     
  17. Никита_77

    Никита_77 Новичок

    В клубе с:
    1 авг 2016
    Сообщения:
    11
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Всем привет
    Вот фото выходного (на верху) и входного (внизу красный) коллектора
     

    Вложения:

    • IMG_1368.JPG
      IMG_1368.JPG
      Размер файла:
      17.5 КБ
      Просмотров:
      83
    • IMG_1369.JPG
      IMG_1369.JPG
      Размер файла:
      11.2 КБ
      Просмотров:
      83
    • IMG_1371.JPG
      IMG_1371.JPG
      Размер файла:
      15.2 КБ
      Просмотров:
      77
  18. Stux13

    Stux13 Участник тусовки

    В клубе с:
    13 дек 2016
    Сообщения:
    38
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    как я понял по фото, то это обычные гребенки отопления https://lunda.ru/catalog/category/c6358/product/kollektornaya-gruppa-w803-wester_10516.html с регулятором расхода и возможностью установления термоэлектрического привода. для равномерного распределения теплоносителя по отопительным приборам, достаточно отрегулировать расход. на тех радиаторах которые горячие немного поджать на гребенке, а на том который холодный наоборот открыть.
     
  19. Никита_77

    Никита_77 Новичок

    В клубе с:
    1 авг 2016
    Сообщения:
    11
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вот в том и вопрос, на входе я закрутил все три вентиля на полное закрытие (По часовой стрелке) а батареи греют абсолютно так же
     
  20. Stux13

    Stux13 Участник тусовки

    В клубе с:
    13 дек 2016
    Сообщения:
    38
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    тут все просто))) значит не закрылись эти три вентиля, если греют. отрегулируйте обраткой, ни какой разницы не будет.
     
  21. Никита_77

    Никита_77 Новичок

    В клубе с:
    1 авг 2016
    Сообщения:
    11
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Чтобы продавить оставшиеся холодные батареи? Или в чем смысл регулировки?)
     
  22. АндраниК

    АндраниК Старожил

    В клубе с:
    10 май 2007
    Сообщения:
    4,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Монтаж чёткий:thumbup: такие коллекторы вообще противопоказаны к установке в квартирном отоплением с их грязным теплоносителем. Надо понимать, работают ли вообще вентили на обратке.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  23. АндраниК

    АндраниК Старожил

    В клубе с:
    10 май 2007
    Сообщения:
    4,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    всего 3 прибора, оно вообще без балансировки должно работать.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  24. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    В клубе с:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    12,756
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    в обратке точно работают, если перекрыть их на обратке то батареи мигом остывают.
    в подаче есть сомнения т.к. если закрыть вентили на подаче - батареи всё равно греют.
    Снимать эти гребёнки и ставить другие? какие?
     
  25. АндраниК

    АндраниК Старожил

    В клубе с:
    10 май 2007
    Сообщения:
    4,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Ну как работают - циркуляцтю то кто-то душит судя по симптомам. По хорошему их конечно поменять, FAR к примеру.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  26. Никита_77

    Никита_77 Новичок

    В клубе с:
    1 авг 2016
    Сообщения:
    11
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Порегулировал выходом

    Эффект нулевой, перекрыл выход на коллекоторе на радиатор который больше всего греется, подождал пока он остыл (минут 30-40) на двух других прибавление в тепле не заметил
     
  27. s051173

    s051173 Старики-разбойники

    В клубе с:
    28 авг 2015
    Сообщения:
    78,351
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    На радиаторах есть регулятор температуры?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  28. Никита_77

    Никита_77 Новичок

    В клубе с:
    1 авг 2016
    Сообщения:
    11
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Да и он полностью выкручен
     
  29. АндраниК

    АндраниК Старожил

    В клубе с:
    10 май 2007
    Сообщения:
    4,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Попробуйте так: перекройте коллектор обратки общим краном. Перекройте на нем все вентили обратки. Отсоедините трубу хорошей батареи от отвода обратки на коллекторе, на ее место накиньте гибкую подводку и приготовьтесь сливать. Откройте вентиль обратки хорошей батареи затем откройте вентиль обратки плохой батареи и посмотрите как сливается через гибкую подводку. Если струя уверенная - слейте 2-3 ведра, верните все в первоначальное состояние и пробуйте запускать плохую батарею.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  30. Stux13

    Stux13 Участник тусовки

    В клубе с:
    13 дек 2016
    Сообщения:
    38
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    должно, но не работает же...
    попробуйте вообще термоголовку снять.

    чудес на свете не бывает. либо воздух в системе. либо препятствие на пути теплоносителя, а именно на регуляторах самой гребенке (на подаче или обратке) если конечно трубы одним куском к радиатору идет, на регуляторах радиатора. либо радиатор загрезнен.
     