Горячая вода vs Батареи в частном доме

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем dimasss, 26 ноя 2012.

  1. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Предположу, что при первоначальном нагреве бойлер в приоритете, соотв отопление отключено. Все штатно: в бойлере горячая вода нужной температуры, запускается контур отопления.
    После того, как температура в бойлере падает ниже установленного значения, автоматически включается насос контура ГВС. Тоже ничего удивительного.
    Самое интересное, что в этом момент трехходовый только начинает отключать контур второй очереди и делает это на протяжении какого-то времени, а не мгновенно (его можно засечь и сопоставить со скоростью охлаждения бойлера).
    Происходит то, о чем я уже писал: контуры первого и второго приоритета работают одновременно. Расход теплоносителя резко увеличивается и котел, из-за инерции и недостатка мощности, не успевает обеспечить нужный объем теплоносителя заданной температуры.
    Недостающий расход берется из холодной обратки.
    Так как бойлер высокопроизводительный, то он быстро и добросовестно "продувает" теплообменник бойлера холодной водой и роняет температуру.

    Ройте в гидравлике :nod:

    Все, ИМХО.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ген, еще раз спасибо за развернутый ответ. Но я сделал еще один "чистый" эксперимент. Давай его тоже проанализируем, плиз. В обоих случаях ПРИОРИТЕТА БОЙЛЕРА НЕТ!
    Итак.
    Температура бойлера, выставленная на автоматике - 60°.
    Бойлер нагрет до 65°, насос выключен.
    Температура, при которой включится насос - 58°.

    Результирующая таблица выглядит следующим образом: Время/Кол-во вылитых литров/Температура бойлера, показываемая автоматикой.

    00:20 0л 65°
    00:22 40л 64°
    00:25 97л 63°
    00:27 137л 62°
    00:29 177л 61°
    00:31 207л 60°
    00:33 227л 59°
    ВКЛЮЧАЕТСЯ НАСОС!!!
    00:33 229л 55°
    00:33 237л 52°
    00:34 257л 42°
    00:35 272л 36°
    00:36 287л 32°
    00:37 297л 30°
    00:38 317л 28°
    00:40 352л 25°
    00:42 387л 24°
    Дальше температура на бойлере, показываемая автоматикой, не падала.

    Возможно важные моменты. Изначально ванна наливалась смешанной водой температурой ~41-43°. Причем когда температура приближалась к 40° кран в ванне поворачивался в "горячую сторону". Делалось это, чтобы оценить работу бойлера в реальных условиях (кипятком ванну никто не наполняет) и чтобы понять не "врет" ли автоматика, показывающая температуру бойлера (изменение показаний автоматики по температуре на бойлере на 1° соответствовало изменению показаний градусника под струей воды в ванне приблизительно на тот же 1°). После когда температура на бойлере (судя опять же по показаниям автоматики) упала до 24°, градусник под струей ТОЛЬКО горячей воды в ванне показывал 32-34° :shock:

    З.Ы. Время взято без секунд. Отсюда разница в литраже за казалось бы одинаковые промежутки времени.
    З.Ы.Ы. сорри за мнокабукв ;)
     
  3. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Попробуй для начала выставить максимальную температуру котла до 85 град., 75 это очень мало. Чем выше температура теплоносителя тем больше кВт, соответственно бойлер быстрее греет воду до необходимой температуры. Когда идет разбор горячей воды, бойлер работает как проточный водонагреватель. Чтобы дать правильные рекомендации нужно ответить на несколько вопросов.
    1. Какой мощности котел.
    2. Мощность теплообменника бойлера.
    3. Насос контура бойлера какой? Какая выставлена скорость.
    4. Было бы неплохо выложить фото обвязки котельной.

    Да, бойлер у вас никакой не высокопроизводительный. Для справки 500 л. бойлер способен обеспечить на выходе до 4000 л. горячей воды.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ребят, спасибо конечно большое за участие, но давайте все-таки повнимательнее читать топик. 75° - максимально возможное значение температуры на моем котле, как и 60° - максимально возможное значение температуры воды в бойлере, которое дает выставить автоматика.
     
  5. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    75° максимум - это у вас выставлено. Максимальная температура для котлов 90°.
    VIESMANN
    Технический паспорт
    № для заказа и цены: см. в прайс‐листе
    VITOGAS 100‐F
    Низкотемпературный газовый водогрейный котел
    29 ‐ 60 кВт
    Указание
    Рабочие параметры установки
    Температура котловой воды не превышает 75 °C.
    Перенастройкой термостатного регулятора можно повысить
    температуру котловой воды и, тем самым, температуру
    подающей магистрали.
    5.3 Vitotronic 100, тип KC3, № заказа 7186 582
    Технические данные
    Регулировочная характеристика
    ■ Двухпозиционный регулятор
    ■ Терморегулятор с диапазоном настройки 40 - 75 °C
    ■ Ограничение максимальной температуры котловой воды:
    75 °C, возможна перенастройка на 87 °C или 95 °C


    P.S. Если есть желание разобраться в проблеме ответьте на вопросы.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Скорее всего у вас вот этот бойлер ACV SMART 210 SL 210 / SLE W 210, мощность его теплообменника 53 кВт. Все его характеристики даны при этих условиях:Температура греющей жидкости: 85°C. Холодная вода при температуре: 10°C,
    расход в первичном контуре 4,2 м3/ч очень большой, если стоят насосы серии UPS 25-60, UPS 32-60, то такой расход не смогут обеспечить даже на 3-ей скорости.
    За топиком слежу)))

    Изменение настройки термостатного . . .
    1. Вытянуть "R" поворотную ручку.
    2. При помощи острогубцев выло-
    мать на упорном диске пока-
    занные на рисунке упоры между
    "75" и "90" или, соответственно,
    "95".
    3. Установить поворотную ручку
    "R" таким образом, чтобы марки-
    ровка находилась между "40" и
    "90" или, соответственно, "95".
    Вращать поворотную ручку "R"
    вправо до упора.

    http://sas-dv.ru/fls/application/pdf/mounting_vitotronic_100_kc3.pdf
    12 страница
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. Stepa M.O.

    Stepa M.O. Старики-разбойники
     

    В клубе с:
    20 апр 2006
    Сообщения:
    74,215
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Дима)
    А технически возможно изолировать контура "полотенцесушители+ГВС" и все остальное?
    Тогда все станет просто.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Что означает фраза "приоритета бойлера нет" применительно к конкретной ситуации?
    Правильно ли я понял, что в случае с "чистым" экспериментом в связке котел-бойлер никаких других контуров вообще не было задействовано (включено) ?

    Мое имхо остается неизменным: котел не в состоянии обеспечить потребителя (теплообменник бойлера) заданным расходом теплоносителя необходимой температуры).
    Первоначально я предполагал, что причина в повышенном расходе из-за суммы расходов потребителей.
    Если же бойлер работает один, то скорее всего, на максимальных режимах насоса расход теплоносителя в теплообменнике больше чем значение, которое может обеспечить в этот момент котел.
    Или гидравлический разделитель (гидрострелка), если таковая установлена.
    Если нет, то где-то на пути теплоносителя от котла к теплообменнику, заужено проходное сечение трубы и/или идет подмес холодной обратки.

    Другими словами, необходимо сопоставить температуру и расход в бойлере в момент работы насоса (на максимуме скорее всего) с тем, какой расход и какой температуры в этом момент генерирует котел, либо может пропустить через себя гидравлическая система.
    Делается путем сопоставления паспортных данных.

    Болею за тебя :rock:
    Когда разберешься, обязательно отпишись.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Наоборот! Работают все контуры, т.е. при нагреве бойлера батареи не отключаются.

    Выкладываю фото гребенки (кликабельно)
    [​IMG]
     
  10. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Бойлер ACV SMART STD 240 (SL)
    Насосы Grundfos ALPHA@ 25-60 на контуре отопления 2-ого этажа и контуре теплого пола, Grundfos UPS 25-40 на контуре отопления 1-ого этажа и контуре нагрева бойлера. Зачем поставили разные насосы, никто объяснить не может :shock:

    Про возможность выломать упоры на регуляторе KC3 слышал, но в приведенной тобой инструкции написано "Не настраивать термостатный регулятор на температуру выше 75 °C, если защитный ограничитель температуры настроен на 100 °C." Как узнать на сколько настроен у меня защитный ограничитель?
     
  11. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Стандартно с завода идет настройка STB 110 °C, там же в инструкции есть описание, как выставляется STB.
    Насос Grundfos UPS 25-40 для бойлера очень слабенький. для того чтобы обеспечить нормальную работу его надо заменить на UPS 25-80.
    Изменение температуры котловой воды хотя до 87 °C позволит уменьшить время нагрева бойлера примерно 2 раза.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Насколько я понимаю котел всетаки 60 кВт. Для того чтобы обеспечить нормальную работу котельной надо выставить приоритет бойлера, увеличить температуру котловой воды, заменить насос бойлера, отрегулировать работу рециркуляционного насоса ГВС, т.е. выставить чередование работает/не работает.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  13. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Дмитрий, проведите "чистый" эксперимент. Отключите всех, кроме бойлера и посмотрите хватит ему расхода для того, чтобы поддерживать нужную температуру горячей воды бесконечно долго.
    Уверен, что должно хватить.
    Если это так, то как сказано выше, если нет, то проблема в самом бойлере.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Кстати, не разобравшись в причине, убивать котел работой в предельных режимах сразу не стал бы.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    У котла нет предельных режимов, причина очевидна, неправильно подобрана схема котел-бойлер. Не соответствует производительность насоса бойлера характеристикам самого бойлера, мощность греющего контура 68 кВт, расход 5,5 м3/ч. Распределительная гребенка Мейбес, применяется в системах до 85 кВт, расход до 3 м3/ч, насосная группа UK ду 25 с насосом UPS 25-40 физически не может обеспечить необходимые характеристики для этого бойлера. Котел имеет заводскую установку рабочего термостата 75 град С только из-за того что немцы помешаны на экологических показателях и экономии. Чугунный котел спокойно работает до температур 100-110 град С если необходимо. В данном случае достаточно сделать 87 град С.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  16. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Какой смысл проводить эксперимент, достаточно посмотреть технические характеристики. И повторю еще раз 75 град С - очень маленькае температура для котловой воды в данном конкретном случае.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  17. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Судя по фото, у автора стоит распределительный коллектор. Потому приведенная иллюстрация тут не подходит. В чем вы правы, так это в том, что гидравлический расчет и наладка контуров обязательное условие правильной работы.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  18. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Давление в системе должно быть 1,5-1,7 бар, более не требуется. В закрытой системе отопления коттеджей применяются расширительные баки с предварительной настройкой 1,5 бар. Мембрана находится по середине бака, разделяя жидкость и воздух. Увеличивая давление жидкости в системе необходимо увеличивать давление воздуха в баке. Иначе мембрана будет испытывать доп. нагрузки., соответственно уменьшится срок службы. Вряд ли кто это будет делать. Да и давление в системе нужно для того, чтобы повысить точку кипения воды, более незачем.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  19. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    сопротивление бойлера по тех. данным 5 кПа при таком сопротивлении UPS 25-70 (25-80 не обнаружил в WebCaps) будет в нерабочей зоне своей характеристики.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  20. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Необходимо еще учитывать сопротивление котла, коллектора, насосной группы и другой запорной арматуры и трубопроводов.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  21. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ерунда полная! при расходе 2,5 куба которую обеспечит насос UPS 25-40 и температуре греющей воды 70 С бойлер должен давать литров 300 в час воды с температурой 60 С.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  22. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Слово должен определяющее.:hi:
    Я имел ввиду нормальные рабочие характеристики бойлера.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  23. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    мне понятно, что вы имели в виду. Но думаю не хорошо объяснять автору что у него неправильно подобран коллектор и насос, так как проблема не в этом.

    dimasss на фотографии снизу, как раз на контуре бойлера (если я не ошибся) виден балансировочный вентиль посмотрите может он сильно закрыт.
    По мощности вашего котла достаточно. Проблема в гидравлической балансировке. Самое первое, что должны были сделать те, кто пускал систему это настроить расчетные расходы по контурам, у вас этого очевидно не сделано. Если на контурах есть балансиры можно настроить, если нет надо врезать(благо с полипропиленом это не проблема) и настроить. Уже потом можно крутить автоматику.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  24. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ген, какую лить? Только горячую или смешанную?
     
  25. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Влад, выломал один зубец, выставил, как я понимаю, 87 градусов (максимально). Сейчас опять "экспериментирую" (лью горячую воду, котел работает) термометр на KC3 показывает 70 градусов :shock: может быть такое?
     
  26. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Проблема ТС в том, что он хочет проживать в своем доме с определенным комфортом, иметь достаточное кол-во горячей воды и теплый дом. В данном конкретном случае не очень удачно подобрали связку котел-бойлер. И ни какой гидравликой вы не сможете заставить насос загрузки бойлера выдать больше чем он способен. Соответственно бойлер греется до нужной температуры дольше, и не способен выдавать на протоке заявленные характеристики. При работе в приоритете это очень сильно влияет на обогрев дома (контур отопления и теплых полов не работает). Это не комфортно.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  27. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    В клубе с:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    5,248
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Было бы неплохо еще выложить фото обвязки бойлера. Контур бойлера идет вниз, а подсоединение на самом бойлере находятся вверху. У меня есть вопрос, стоят ли там воздухоотводчики на подающей и обратной линии. Вполне возможно образование воздушных карманов.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  28. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Достаточное количество это сколько? "не очень удачно подобрали связку котел-бойлер" этой фразой вы что хотели сказать? Что котла мощностью 60 кВт мало???? Или мало бойлера на 200 литров?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  29. dimasss

    dimasss Старожил

    В клубе с:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    6,479
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  30. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    балансиров нет. печалька.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...

Яндекс.Метрика