Бесперебойное питание в доме, инверторы, ИБП и вот это вот все

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Чебурген, 29 окт 2020.

  1. stratus

    stratus Абориген

    Регистрация:
    18 окт 2005
    Сообщения:
    3,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    ,
    Это есть на обсуждаемых ИБП, даже е-мэйл рассылки)))
     
  2. stratus

    stratus Абориген

    Регистрация:
    18 окт 2005
    Сообщения:
    3,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    ,
    В этих ИБП обычно кассеты батарей (например 8*12=96В) так что преобразования 220 не на 12, а на 96, 192, может 384 если 3-х фазный, кто в теме, поправьте если не так
     
  3. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    Регистрация:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,571
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Правильно ли я понял, что ибп стоит на входе и пропускает через себя всю нагрузку и если ее недостаточно для потребителей, то добавляет от аккумуляторов?

    Или не так?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    По обсуждаемой схеме - именно так.
    Ещё и конвертирует энергию туда/сюда ..)))
    Сначала ток выпрямляет, потом опять делает синусоиду .
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Чебурген нравится это.
  5. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Вполне возможно.. я теоретик, и давно не практик.
    При этой схеме одно плохо - АКБ последовательно не есть хорошо.
    Один АКБ сдох - умерла вся цепочка.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. stratus

    stratus Абориген

    Регистрация:
    18 окт 2005
    Сообщения:
    3,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    ,
    Да, согласен, акб раз в 5 лет надо проверять, менять.

    Еще из минусов, оплата по электроэнергии с ИБП и без у меня в 2 раза выше например
     
  7. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    По АКБ минус - один АКБ высыпался, закоротил - на другие АКБ идёт повышенный заряд ... и батарейки начинают дохнуть ещё быстрее, если хоть один прозеваешь .
    Регулярный контроль необходим.
    Ну и по расходу энергии-
    Конечно, эта схема работает ещё и как потребитель - чем выше нагрузка - тем выше потери.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    stratus нравится это.
  8. dinalex

    dinalex Старожил

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    5,357
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    ,
    Короче мне видется что Геннадий сильно лопухнулся продав дизель генератор.
    Стоял бы тихонечко молотил себе на вновь уложенной термодоске,и никому не мешал)))Задекорировал бы под собачью будку и дело в шляпе.
     
    stratus нравится это.
  9. Dimon206

    Dimon206 Старики-разбойники

    Регистрация:
    10 мар 2004
    Сообщения:
    41,024
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Я конечно не настоящий электрик)
    Но по вашей схеме, если «добавлять», Геннадий еще и будет государству платить за все эл-во, включая свое, если я правильно понимаю

    [​IMG]
     
  10. Andrey Inc

    Andrey Inc Абориген

    Регистрация:
    9 дек 2017
    Сообщения:
    2,310
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Самарская обл.
    Водит:
    сей час есть устройство от глубокого заряда.
    вообще если эту развивать технологии шагнули очень далеко, пришлось погрузиться когда ветрогенератор мужику одному проектировали придомашний)) из моего окна видно как работает -20 кВт
     
  11. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    Регистрация:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    4,628
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Нет неправильно, платить он будет за потреблённую энергию по счетчику, и никакой своей электроэнергии у него не будет. Просто при пиковых нагрузках инвертор добавит нужную мощность с аккумуляторов, а уже в аккумуляторах будет запасенная электроэнергия оплаченная ранее
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Иными словами -

     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  13. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    Регистрация:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    4,628
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    При увеличении мощности потребления электроэнергии, наверное также увеличивается оплата за неё, или как-то по другому должно быть?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Да это понятно, давным давно в ракетных шахтах где я служил - были такие устройства в ЭПС.
    и дизель-генераторы, и инвертора, и хренова туча АКБ, требующих постоянного ухода.
    Всё это было громоздкое, неуклюжее, но работало.. ))
    Правда и требовало постоянного обслуживания и регламентных работ.
    Сейчас в век нанотехнологий и микропроцессорной электроники все становится более компактным.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Нет, я так понимаю, приходится ещё и оплачивать потери энергии.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    stratus нравится это.
  16. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    Регистрация:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    4,628
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Какие потери у инвертора?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    dinalex нравится это.
  17. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    https://www.ups-info.ru/for_partners/library/inergeticheskie_pokazateli_ibp_peremennogo_toka/

    Как видно из примера, инвертор с номинальной мощностью 5 кВА способен отдать 4 кВт активной мощности в RCD нагрузку с искажением синусоидальности выходного напряжения не более 5%. Таким образом, выходной коэффициент мощности такого инвертора равен Крвых=0,8.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  18. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    Регистрация:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    4,628
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Ты нормальный посмотри инвертор, кпд современных инверторов примерно 90-95% это при работе в автономном режиме, а в сетевом коэффициент 0,99
     

    Вложения:

    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    stratus нравится это.
  19. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    Регистрация:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    32,722
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Я не совсем про КПД самого ИБП.
    АКБ при заряде не принимает все 100% энергии, а реально усваивается около 50%.
    Первая же ссылка -

     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    stratus нравится это.
  20. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    Регистрация:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    4,628
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Кстати, а почему Генадий не рассматривает связку инвертор-солнечные батареи?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  21. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    Регистрация:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,571
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Это в Турции, там тепло (с). )
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  22. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    Регистрация:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,100
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ген, на самом деле накосячить, переплатив в разы, в твоем случае очень легко.
    Влад предлагает решение рабочее, но дорогое и, на мой взгляд, избыточное - потому как ты будешь иметь постоянно работающую связку «выпрямитель-инвертор», которая в обычном режиме нагрузки пользы не приносит, а только потребляет электроэнергию.
    У тебя иногда будет появляться потребность в дополнительной мощности. Если ничего не путаю, то у тебя ввод трёхфазный, и начинать надо с просчета баланса нагрузки на каждой фазе (обычно проект э/снабжения это уже учитывает, но у тебя присутствуют нестандартные потребители). Ни чилеры, ни твоя электросауна не работают постоянно, в режиме 24/7 - соответственно, тут можно покумекать, как и что запитать.
    Ну я бы таким путём пошел
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    stratus, Дровосек и olegz4m нравится это.
  23. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    Регистрация:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,100
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Кстати, с учётом озвученного ценника в 1,3 практически 100% будет дешевле докупить мощность у энергосбыта и не делать мозги ни себе, ни окружающим
    )))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Неважно, Дровосек, dinalex и ещё 1-му нравится это.
  24. Tyndra

    Tyndra Завсегдатай

    Регистрация:
    26 янв 2008
    Сообщения:
    1,028
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    дешевле всего закопать дизель генератор ну и шумоизолировать его
     
  25. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    Регистрация:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,571
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Пообщался с УК, они не в курсе подробностей, но со слов, трансформатор в поселке точно потребует замены, т.к. запаса мощности нет.
    Сейчас 110 домов х 15 кВт + Торговый центр + общее оборудование и освещение.
    Боюсь, что замена таких трансформаторов, а их как минимум два (основной и резервный) выйдет сильно дороже, чем стоимость ИБП
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  26. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    Регистрация:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,100
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Надо не с УК общаться, а с энергосбытом, УК вообще в этой теме никак не заинтересована
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  27. dinalex

    dinalex Старожил

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    5,357
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    ,
    А кто он для энергосбыта то?
    Это УК должна общаться я так понимаю.
     
  28. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    Регистрация:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,100
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    У нас УК всех шлёт лесом со словами «есть утверждённый проект, есть выделенные мощности, ничего менять не будем» и формально они правы.
    В энергосбыте обычно есть люди, которые знают и понимают процедуру и могут подсказать варианты.
    Да, забыл - для сбытовой компании он потребитель, оплачивающий по договору ее услуги )))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  29. Влад_888

    Влад_888 Старожил

    Регистрация:
    4 июн 2010
    Сообщения:
    4,628
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Это ценник немного для других мощностей).
    Я бы тоже сначала с энергосбытом пообщался, никто в посёлке никогда не будет потреблять всю мощность.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  30. dinalex

    dinalex Старожил

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    5,357
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    ,
    То что потребитель он это понятно))
    Но получатель напруги ТП, а он уже дальше по шнурку.И лично ему энергосбыт ничего не даст.
     