1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление

Аудит системы вентиляции на Enervent

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем AntonP, 21 июл 2022.

  1. Dr.Mengele’s Mad Dogs

    Dr.Mengele’s Mad Dogs Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2020
    Сообщения:
    1,392
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Алтайский край
    Ты в себе? Мировые умы на протяжении десятилетий писали справочники с расчетами.. И тут пришел eburon и все отменил..
    Ориентировочные теплоизбытки у ТС составляют не менее 9 кВт
    Используем формулу - Q=1,29xLx(tн-tвн)
    Вытаскиваем расход - L=Q/1,29x(tн-tвн)
    Подставляем значения - L=9000/1,29x(28-23)= 1400 куб.м/час..
    Вот это минимальное количество кубов..
     
    #61 Dr.Mengele’s Mad Dogs, 3 авг 2022
    Последнее редактирование: 3 авг 2022
    Kyth нравится это.
  2. eburon

    eburon Старики-разбойники

    В клубе с:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    45,526
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Док, честно скажи, ты хоть раз хату видел в которой пву на 1400 кубов стоит? На бассейн столько не ставят, даже без осушителя.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Kyth

    Kyth Участник тусовки

    В клубе с:
    8 янв 2016
    Сообщения:
    49
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калужская обл.
    На примере одной комнаты - пом. №10 по плану. Предположив что ориентация окон северная, минимальные теплопоступления в таком случае составят - 1130Вт/ч, воздух подаваемый в пом. №10 в объеме 60м.куб/ч и с dt=8C - привнесет холода - 200Вт. Такое количество холода опустит температуру на 1-3С в помещении (в зависимости от параметров температуры влажности уличного внутреннего воздуха и тд), но не сможет ассимилировать все теплопоступления. С остальными помещениями аналогично.

    По проекту:
    - в щелевых решетках распределение воздуха будет неравномерное, интенсивнее в местах подключения одной врезки, для ламинарного потока из щелей необходимо делать больше врезок (об этом уже здесь отмечали);
    - не самое удачное решение для канального блока - забор рециркуляции из гардероба и подача в гостиную, запах так же будет подаваться в гостиную;
    - для корректной работы канального блока забор лучше делать из того помещения куда подается охлажденный воздух, тк это влияет: на баланс воздухообмена (в вашем случае воздух будет втягиваться в закрытый гардероб через щели и подаваться в гостиную); и корректное поддержание температуры, в канальных блоках температурный датчик установлен на заборной части внутри блока, забирая воздух из гардероба блок будет с запозданием включаться на пониженную мощность, тк ему необходимо "подтянуть" охлажденный до заданной температуры воздух из гостиной в гардероб;
    - забор из санузлов предусмотрен как отдельными вытяжными системами, так и установкой ПВУ, в установке по информации производителя - роторный рекуператор, исполнение рекуператора к сожалению не обозначено, но как правило они не разделяют потоки полностью, что приводит к перетеканию запахов;
    - напорная характеристика установки позволит при максимальной производительности выдать до 550м.куб/ч (с учетом сети, элементов и дросселей) но при условии: что гибкие воздуховоды смонтированы правильно и не заужают сечение, дроссельклапаны не перекрыты на минимальные расходы создавая излишнее сопротивление.
     
    Фаршмак нравится это.
  4. Dr.Mengele’s Mad Dogs

    Dr.Mengele’s Mad Dogs Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2020
    Сообщения:
    1,392
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Алтайский край
    Ты русский язык понимаешь? Он ПВУ хочет охладить помещения. Кроме как кратностью воздухообмена это не сделать..Та система охлаждения, что у него есть снижает температуру приточного воздуха, чтобы в квартиру не загонять «улицу».. все… теплопоступления от окон и других источников она не ассимилирует.
     
  5. eburon

    eburon Старики-разбойники

    В клубе с:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    45,526
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    я не писал про охлаждение помещения, внимательнее, я писал за то что температура станет пониже и будет пободрее и посвежее, так как это и задумано производителем. Даже 3 градуса дадут нужный эффект, и дискомфорт может быть пару дней в году, при таких пиковых значениях как сейчас, когда за окном + 32, а в квартире + 27, в остальное же время при среднегодовых значениях будет комфортно. Но это конечно при условии того что смонтировано всё хорошо, в чём есть сомнения.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. AntonP

    AntonP Абориген

    В клубе с:
    10 сен 2008
    Сообщения:
    2,555
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    В гардеробе, как и санузлах никаких неприятных запахов у нас нет, даже если такое изредка и бывает :), никогда в других помещениях не чувствовалось. Не ожидал что квартира окажется такая "жаркая". Возможно, виноваты окна - их 10шт в пол. Они с i-стеклом, но не уверен что оно работает как заявляют маркетологи.
    С учетом того, что потолки зашиты и чистовая окончена (есть ревизионные люки к регулировочным узлам везде), есть ли какие варианты "донастроить" систему? Или вешаю в спальню дополнительный сплит и больше ничего не поделать?
     
  7. Kyth

    Kyth Участник тусовки

    В клубе с:
    8 янв 2016
    Сообщения:
    49
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калужская обл.
    Через люки доступа можно проверить корректно ли произведен монтаж и по необходимости отрегулировать клапаны расхода, но расход воздуха ограничен производительностью самой установки, с учетом сети примерно 550м.куб/ч. Для вентиляции более чем достаточно, но в качестве полноценной системы кондиционирования установка для ваших задач неподходит.
     
  8. Фаршмак

    Фаршмак Абориген

    В клубе с:
    3 ноя 2016
    Сообщения:
    2,208
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Дабы не плодить темы. Какие программы используются для проектирования вентиляции? Magicad? Что посоветуете?
     
  9. AntonP

    AntonP Абориген

    В клубе с:
    10 сен 2008
    Сообщения:
    2,555
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Вот весь проект:
    Ссылка
    Есть идеи/предложения как без строительных работ улучшить климат в доме?
    Могу заменить канальник на более мощный (SEZ-KD71 например), но даст ли это необходимый эффект? Есть сомнение что приточка через рекуператор (?) "перенесет" этот холод по всем помещениям.
    основная задачу чтобы в спальне было комфортно ночью.
     
    #69 AntonP, 4 авг 2022
    Последнее редактирование: 4 авг 2022
  10. Kyth

    Kyth Участник тусовки

    В клубе с:
    8 янв 2016
    Сообщения:
    49
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калужская обл.
    Заменить блок на большей производительности получится только со строительными работами, тк медные трубки у сплит систем 35 и 71 различные по диаметру, придется пенят трассу от наружного блока к внутреннему. Но и такая замена блока не приведет к должному результату, тк блок работает только на помещение гостиной, а ПВУ из гостиной воздух не забирает.
    Даже если забрать воздух системой ПВУ из гостиной в полном объеме производительности установки (550м.куб/ч, что делает бессмысленным саму идею установки такой ПВУ, тк она будет перекачивать воздух из одного помещения в другое) охладить спальную комнату до комфортной температуры система не сможет, а в гостиной в таком случае необходимо будет поддерживать заведомо пониженный температурный режим, что бы ПВУ перекачивала как можно более холодный воздух в спальную.
     
  11. Kyth

    Kyth Участник тусовки

    В клубе с:
    8 янв 2016
    Сообщения:
    49
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калужская обл.
    Magicad Revit
     
    Фаршмак нравится это.
  12. AntonP

    AntonP Абориген

    В клубе с:
    10 сен 2008
    Сообщения:
    2,555
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    У меня гардеробная практически всегда открыта, те является общим помещением вместе с прихожей и кухней-гостиной.
    Те все что можно и разумно сделать это проверить потоки, подрегулировать клапаны при необходимости, и повесить сплит в спальню. Верно?
     
  13. Фаршмак

    Фаршмак Абориген

    В клубе с:
    3 ноя 2016
    Сообщения:
    2,208
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Можно заказать судебную экспертизу инженерных сетей, суд возместит 70% убытка. По сумме убытка проконсультируйтесь с экспертом.
     
  14. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,840
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ну да по идее сплиты решат проблему охлаждения ))

    А почему при начальной проектировке вы не поставили кондеи на кажое помещение?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Kyth

    Kyth Участник тусовки

    В клубе с:
    8 янв 2016
    Сообщения:
    49
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калужская обл.
    Да, в данном случае оптимальное решение.
     
  16. AntonP

    AntonP Абориген

    В клубе с:
    10 сен 2008
    Сообщения:
    2,555
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    работы сданы уже год как + на юрлицо. делали по моему ТЗ, поэтому претензия есть только к тому что не отговорили меня от моего ТЗ ))
     
  17. AntonP

    AntonP Абориген

    В клубе с:
    10 сен 2008
    Сообщения:
    2,555
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    год работал с дизайнерами и проектировщиками, потом ударил ковид, параллельно косяки строителей, в общем упустил этот момент.
    хоть трассы можно было заложить, а потом решать вешать или нет.
    по сути мне только в спальне не хватает холода прям критично. в детской сплит не нужен = ребенка летом нет в Москве, в кабинете тем более, это больше склад.
    PS в прошлой квартире (в 2 раза меньше) висел один 35 сплит на кухню-гостиную и его же с открытой дверью хватало на спальню. хотя в спальне тоже висел сплит, но из-за шума и движения штор его на ночь не включали. понадеялся что тут тоже прокатит распределение воздуха от одного канальника. не прокатило....
     
    Потифар нравится это.
  18. Фаршмак

    Фаршмак Абориген

    В клубе с:
    3 ноя 2016
    Сообщения:
    2,208
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Год как сданы +на юрлицо в этом случае никого не волнует, это 100%...то, что делали по ТЗ тоже малоипучий фактор, эксперт при проведении экспертизы будет ссылаться на СП и ГОСТы.. Судье вообще пофиг, он в экспертизе копаться не будет.. Единственное, ответчик может заказать встречную экспертизу, в этом случае процесс затянется.
     
  19. AntonP

    AntonP Абориген

    В клубе с:
    10 сен 2008
    Сообщения:
    2,555
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    меня интересует только техническая часть вопроса, не юридическая. судиться не собираюсь с ними.
     
  20. Фаршмак

    Фаршмак Абориген

    В клубе с:
    3 ноя 2016
    Сообщения:
    2,208
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Этим и пользуются рукожопы, увы
     
  21. Sand3R

    Sand3R Завсегдатай

    В клубе с:
    8 апр 2017
    Сообщения:
    958
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Вижу, что собрались знающие люди, подскажите: если в одну решетку щелевую приходит 3 врезки от кондиционера и одна от вентиляции, то может ли кондиционер передавливать приточку?
     
  22. hydrocoil

    hydrocoil Завсегдатай

    В клубе с:
    22 май 2014
    Сообщения:
    403
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Все врезки должны подавать воздух с не завышенной скоростью, дуть в одном направлении, тогда ничего не передавит. Схема рабочая, при правильной реализации.
     
    Sand3R нравится это.

Яндекс.Метрика