Шумоизоляция потолка/крыши от шума чиллеров

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Diss@, 27 фев 2021.

  1. Diss@

    Diss@ Абориген

    В клубе с:
    22 дек 2013
    Сообщения:
    2,429
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Имеется следующий кейс :
    Квартира на Верхнем этаже
    Над квартирой,на крыше сверху стоят чиллера.
    Явный низкочастотный гул имеется в одном помещении(сан узел , видимо по шахте стояка) и слегка распространяется на соседнюю жилую комнату.
    Кто сталкивался на практике с шумоизоляцией потолка от чиллеров? Реально ли нивелировать низкочастнотный гул шумоизоляцией?

    В жилых комнатах задача усугубляется тем что Макс опуск от потолка до окна 25/27см, но с другой стороны звук от чиллеров явно проходит по стояку в сан узле,где нет проблем зашутить стояк и потолок в целом на любую высоту.А жилые комнаты пройтись небольшим слоем .

    Потолок много раз шумил пирогом из шумоизолирующих «одеял» /плит + шумаизоляционный гипсокартон - оч классно убегает ударные шумы/музыку/голоса, но тут другое...

    Стоит ли брать такую квартиру, где нет над ней тех этажа и сразу стоят чилера ровно над ней?
     
    #1 Diss@, 27 фев 2021
    Последнее редактирование: 27 фев 2021
  2. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,844
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Чиллеры можно ставить очень по разному
    гул крайне противный конечно

    не чем стоят то ? фото есть?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Звук низкой частоты распространяется дальше всех, достаточно вспомнить проезжающие летом ведра с громкой музыкой, мелодии давно не понять, зато бумс-бумс сабвуфера слышно на соседней улице.

    Имхо, лезть на крышу и пытаться что-то сделать оттуда, но скорее всего вибрация передается через ограждающие конструкции и если сразу не получится, то дешевле будет поменять квартиру.
    Попытка что-то делать с потолком - мертвому припарка.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зефир, uar24 и Diss@ нравится это.
  4. sokol61.61

    sokol61.61 Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    4,609
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Нет виброразвязки. Чиллер должен стоять на плавающем фундаменте. Обратитесь в санэпидемстанцию, начнут штрафовать , может, переделают
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Diss@

    Diss@ Абориген

    В клубе с:
    22 дек 2013
    Сообщения:
    2,429
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    На общедомовую крышу не удалось попасть (.
     
  6. Diss@

    Diss@ Абориген

    В клубе с:
    22 дек 2013
    Сообщения:
    2,429
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Спасибо , завтра на предмет вибрации ещё посмотрю.слышал только гул.
    Тут ещё момент, что в комнатах подальше от этого санузла вообще не слышно . А непосредственно в сан узле адово слышно и ,сопряжённой стеной комнате, уже значительно слабее.
    Опять же Квартира в бетоне без отделки .
     
  7. Diss@

    Diss@ Абориген

    В клубе с:
    22 дек 2013
    Сообщения:
    2,429
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Я лох:facepalm: гудит поток воздуха в этой шахте где сан узел)
    Видимо сечение воздуховодов неправильное или сами воздуховоды обо что то резанируют.Разбираюсь.
     
  8. Чебурген

    Чебурген Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 янв 2009
    Сообщения:
    33,564
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Скорее всего кто-то (а рано или поздно это сделают все) вставил в канал вентилятор и суммарное давление на последнем этаже заставляет воздуховод, рассчитаный на движение воздуха самотеком, реветь как выхлопная труба из гаражного тюнинга )
    Плюс передача звука от вентилятора по самому жестяному воздуховоду
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #8 Чебурген, 28 фев 2021
    Последнее редактирование: 28 фев 2021
    эгои$cт и Diss@ нравится это.
  9. эгои$cт

    эгои$cт Старожил

    В клубе с:
    6 июл 2010
    Сообщения:
    5,559
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    В точку :nod:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. GreyS

    GreyS Участник тусовки

    В клубе с:
    2 май 2013
    Сообщения:
    112
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Данная ситуация, не редкость в наших домах. Сталкиваемся, минимум раз в год. Масштаб бедствия, и способы решения, бывают очень разными. Чаще, мероприятия требуются, и по чиллеру ( зона ответственности УК) и по помещению, но варианты бывают разные. В целом, задолбать УК предписаниями Роспотребнадзора, вполне реально. Но, скорее всего, мероприятия в квартире, тоже понадобятся. ЗИ только потолка, в таких случаях, как правило недостаточно. Необходимо делать стены в комнате, и естественно, стояк и шахту в с/у
    Свои контакты скинул в ПС. Если надо, звоните/пишите. Учитывая, что вы не студию звукозаписи там планируете, с вероятностью, от 90%, все решаемо.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Diss@ нравится это.
  11. RoadLASER

    RoadLASER Живу я здесь

    В клубе с:
    11 мар 2008
    Сообщения:
    12,494
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Кстати, не очевидно.
    Если воздуховод привязан к стене, то и вибрации будут распространяться по стояку.
    Для начала нужно посмотреть, развязан ли чиллер с шахтой - при жестком контакте воздуховода все вибрации будут идти вниз.
    А так, низкочастотные шумы обычно идут от установленных без виброразвязки чиллеров. Просто тебе кажется, что они из шахты.
     
    Чебурген и Diss@ нравится это.