1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление

Нужна экспертиза утепления мансарды.

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Алексей О., 26 мар 2017.

  1. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Требуется профессиональная оценка утепления мансардного помещения. Кровля цементно-песчаная черепица BRAAS, гидроизоляция "Ютафол" стандарт 110 Д - утеплитель "ИЗОРОК" (2 слоя по 50мм)- пароизоляция "ЮТАФОЛ" стандарт 110 Н.
    Объект находится в районе Подольска.
    Мансардных помещения 2 (жилое помещение и ванная комната).
    Есть 2 мансардных окна.
     
  2. Pashkov

    Pashkov Старожил

    В клубе с:
    9 мар 2005
    Сообщения:
    7,482
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    100 мало
    Мало даже 150
    200 надо делать в нашем регионе !
    Если страпила позволяют добавлять утеплитель , либо мерзнуть и топить улицу .
    Удачи
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Maksimas, Муслим19, Baadii и 3 другим нравится это.
  3. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Какая тут экспериза? Без экспертизы ясно, что добавлять утеплитель необходимо, минимум 100мм. Даже если это дачный вариант дома, необходимо добавить для защиты от нагрева кровли и звукоизоляции. Ибо в мансарде весь поселок будете слышать.
    При добавлении изоляции не забыть, что Ваша гидроветрозащита предназначена только для укладки с воздушным зазором от утеплителя.
     
    Алексей О., Baadii, FeNcY и ещё 1-му нравится это.
  4. plux84

    plux84 Старики-разбойники

    В клубе с:
    22 июл 2012
    Сообщения:
    20,837
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Волгоградская обл.
    Водит:
    какая нахрен экспертиза??????10см утепления мансарды это жопа!Минимум 20см!
    Если мансарда не отделана то под гкл еще засунуть 10см.
    Еще советую обратить внимание на утепление места соединение крыши со стенами
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Baadii

    Baadii Абориген

    В клубе с:
    28 фев 2012
    Сообщения:
    3,312
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Чили
    Водит:
    ТС, вообщем, забей на мансардный этаж.:D
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    100 ещё ИЗОРОКА? Пароизоляцию при этом снимать?
    Поверх пароизоляции можно добавлять пенофол?
    Вообщем, вопросов много и если у кого-нибудь есть желание и возможность приехать оценить и дать рекомендации стучитесь в личку.
     
  7. plux84

    plux84 Старики-разбойники

    В клубе с:
    22 июл 2012
    Сообщения:
    20,837
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Волгоградская обл.
    Водит:
    а сколько ширина стропил?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Завтра, после замеров напишу
     
  9. plux84

    plux84 Старики-разбойники

    В клубе с:
    22 июл 2012
    Сообщения:
    20,837
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Волгоградская обл.
    Водит:
    если гкл не отделали, то считай отделался легким испугом и не попал на бабки
    я у себя сделал 15см и очень сильно жалею, сейчас бы делал 25см и если перекрые бетонное то теплые полы
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    GeloV нравится это.
  10. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Нет. Пока ничего не отделано. Купил всё в таком виде в котором перечислил выше
     
  11. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Тёплый пол в одном из помещений.....где ванная комната.
     
  12. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    мансарда.jpg
    Пока есть только такое фото
     
  13. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Гм. Прежде чем начинать утеплять дополнительно мансарду необходимо уточнить:
    - сечение стропил
    - расстояние от конька до мауэрлата (опора стропил на стену) в плане.
    - уклон кровли

    Зная, как у нас строят и учитывая вес цементно-песчаной черепицы, необходимо пересчитать нагрузку на стропильную систему с учетом дополнительной нагрузки от обрешетки, утеплителя и отделочных материалов.
    Вполне возможно, что никто не планировал там организовывать мансарду и все расчеты были сделаны для чердачной кровли. Ну или вообще никто и ничего не считал.))))

    ЗЫ. Фото не увеличивается, видно плохо. Если там есть дополнительные продольные балки, необходимо также уточнить их сечение и расстояние от конька в плане .
    И вообще, сделайте как можно больше фото самой кровли, конька, вентиляционного зазора между гидроветрозащитой и черепицей. Это важно.
     
    #13 GeloV, 26 мар 2017
    Последнее редактирование: 26 мар 2017
  14. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Под гидроизоляцию лезть не стал.
    Ширина стропил 20 см.
    после гидроизоляции натянута верёвка через 5 см.
    20170327_081900.jpg
    Далее всё таки 15 см утеплителя или 10+5 или 3 по 5 см и пароизоляция сверху.
    ширина стропил получается 20 см. весь утеплитель уложен в одном направлении, но с шагом перекрывая предыдущие стыки.
    20170327_081422.jpg
    расстояние от конька до мауэрлата (опора стропил на стену) в плане. около 6 метров между ними ещё одна балка посередине.....не знаю как она называется
     
  15. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Пока все неплохо.
    Теперь уточните сечение продольной балки (которая между коньком и мауэрлатом), какой пролет она перекрывает, уклон кровли, есть ли вентзазор между пленкой и черепицей и как организовано движение воздуха в нем (коньковый или крышные аэраторы, вентрешетки под свесами). Это необходимо, для уточнения возможности вообще использовать эту кровлю для мансардного этажа.

    ЗЫ. Расстояние точно 6м? На первом фото ширина помещения не производит впечатления, что 12м.
     
    #15 GeloV, 27 мар 2017
    Последнее редактирование: 27 мар 2017
    firetracker нравится это.
  16. Volfdemar

    Volfdemar Новичок

    В клубе с:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    24
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Рекомендую найти чела с тепловизором, выйти на улицу (сейчас как раз хорошая разница температур), солнце НЕ должно прогревать мансарду. На экране тепловизора будет все видно. Для большей достоверности прогрейте помещение изнутри.
     
  17. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Что должен показать тепловизор? Наличие или отсутствие вентзазора? Несущую способность стропильной системы?
    ТС купил дом. Что было в голове у прошлого застройщика, конечно, можно просветить тепловизором, но всей его идеи он не передаст точно ))))
     
  18. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Не судите строго......только что от руки накидал исходя из имеющихся замеров
    мансарда.jpg
    т.е. 6 метров это по если по скату кровли мерять, а по горизонтали 4,5
     
  19. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
  20. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    помещение находится над гаражом, а возвышение на полу в 600 мм это уже помещение котельной.
     
  21. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    О, это ближе к теме.))
    Если ответите на предыдущие вопросы, кроме указанных на рисунке расстояний, отвечу Вам можно ли использовать это помещение под мансарду и что необходимо сделать.

    ПС. А да, необходима еще длина продольных балок (между коньком и мауэрлатом). Я так понимаю, под ними нет опор. Ну или расстояние между стенами, на которые они опираются.
     
    #21 GeloV, 27 мар 2017
    Последнее редактирование: 27 мар 2017
    Алексей О. нравится это.
  22. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    сечение продольной балки (которая между коньком и мауэрлатом)
    уклон кровли
    Это замеряю.
    есть ли вентзазор между пленкой и черепицей
    Достаточно будет снять несколько черепиц и сделать фото?

    как организовано движение воздуха в нем (коньковый или крышные аэраторы, вентрешетки под свесами)
    Скорее всего коньковый аэратор.


    ]
     
    #22 Алексей О., 27 мар 2017
    Последнее редактирование: 27 мар 2017
  23. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Ничего снимать не надо )) На стропилах сверху должна быть контробрешетка (поверх гидроветрозащитной пленки), она и образует этот зазор. Поперек контробрешетки крепится обрешетка, на нее черепица.
    Вентиляция должна осуществляться от свесов к коньку. Значит у свесов должны быть продухи для доступа к вентзазору, и под коньковыми элементами зазоры для выхода воздуха. Или сверху возле конька должны стоять аэраторы (типа шляпок гриба). Если мероприятия по вентиляции не выполнены, можно забыть о мансарде или разбирать крышу.
     
    Неважно и Алексей О. нравится это.
  24. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Конек выглядит так
    20170329_141152.jpg
    снизу
    20170329_185850.jpg
    если приблизить
    20170329_190002.jpg
     
  25. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    То, что мансарду можно использовать это точно. Так как, соседи(дома одинаковые) все мансарды обустроили, но вот утепляли каждый уже своими силами.
     
  26. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Хороший поселок, аккуратный.

    Со свесами понятно. С коньком не видно, есть ли под ним зазор. Вижу только ребристый мягкий материал под ним для гидроизоляции различных примыканий.
    Есть ли контробрешетка можно проверить надавливая на гидроветрозащитную пленку изнутри вдоль стропила. Если она плотно прижата по всей длине стропила, значит контробрешетка, образующая вентзазор, есть. ))
    И по-прежнему нет сечений конька и средней продольной балки.
     
  27. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Сечение балки: ширина 150мм высота 200мм
    Вчера ставили 2 мансардных окна после вскрытия гидроизодяции видно просвет и со стороны конька и со стороны свесов.
    контробрешетка есть
     
  28. Алексей О.

    Алексей О. Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2012
    Сообщения:
    380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
  29. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Ок, Алексей. Все в норме. Вечером посчитаю стропилку, сообщу по ней.
    Если со стропилкой все нормально, надо будет изнутри снять пароизоляцию, смонтировать дополнительно обрешетку 50х50, добавить один слой минеральной ваты и установить обратно пароизоляцию с нахлестом. Швы и примыкания к стенам пароизоляции проклеить лентой. На этом модернизация Вашей мансардной кровли и закончится.

    ЗЫ. На всякий пожарный, раз уж все-равно на крыше люди находятся, пусть снимут коньковый элемент и убедятся, что под ним точно есть зазор. На фото смущает гидроизоляционный материал под коньковыми элементом, не перехлестывает ли он через конек, закрывая зазор. Тем более, что это фото основной крыши, а не над гаражом. Нас же интересует именно над гаражом.
    Точно все фото интересуемой крыши? :shock:
     
    #29 GeloV, 7 апр 2017
    Последнее редактирование: 7 апр 2017
  30. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    17,188
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Алексей, все ок со стропильной системой. Расчет делал, из условий,что длина средней продольной балки не более 6м. (ее длину Вы мне так и не сообщили).
    Если длина продольной балки больше, необходимо установить подпорные стойки под них. Для этого надо посчитать перекрытие мансардного этажа ))). Ну да, не все просто.
     

Яндекс.Метрика