Геотермальное отопление дома

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем SUMRAK, 20 ноя 2015.

  1. SUMRAK

    SUMRAK Завсегдатай

    В клубе с:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    1,797
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Всем привет)
    Смотрим с женой дома в пригороде СПб, но много домов без магистрального газа, торить либо солярой, либо из газгольдера, а это не бюджетно
    :(

    Узнал про геотермальное отопление, но вся инфа в основном на сайтах продавцов и установщиков, естественно с одними только плюсами ))

    Хочу поинтересоваться у тех, кто сталкивался с таким отоплением. Сколько стоит установка на дом ~150м2, с учётом, что трубы и батареи по дому разведены уже?
    Сколько в месяц уходит денег на содержание?
    Реально ли работает?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    16,979
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    Геотермалка дорого. Иногда выгодно, если нет альтернатив.
    Есть еще тепловые насосы воздух-вода. Значительно дешевле, около 300тр на Ваш дом. Однако работают только с теплыми полами, температура теплоносителя 50-55 градусов. При низких температурах требуется догревать.
    Затраты на электроэнергию для обеих технологий примерно одинаковы и немного превышают расходы на газ при обогреве аналогичной площади.

    Это не мой опыт. Но и те и другие владельцы довольны приобретением.
     
  3. chkalov

    chkalov Завсегдатай

    В клубе с:
    25 июл 2003
    Сообщения:
    1,729
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Германия
    Водит:
    ,
    Сейчас себе делаю геотермалку. Насос солевой раствор - вода, 14 квт тепла на выходе, 3 скважины в землю на 100 метров. Дорого выходит... Это скорее надо рассматривать как инвестиции в будущее :) В Вашем случае выбирать можно из 2х вариантов:
    1) ставить насос как у меня, тепло качать из земли. Затраты приличные на скважины, 1500 рублей за метр...
    2) ставить насос воздух-вода, очень похоже на кондиционер, работающий на тепло. Скважин не надо, но работает до -20 и то с плохим при таких низких температурах коэффициентом. В Европе очень популярны такие, у нас нужно что-то, что будет греть в холодные недели, пелетный котел или электрический.
    При любом варианте основной выигрыш от теплового насоса будет в том случае, если отопление будет низкотемпературным (теплый пол). Если радиаторное, то коэффициент эффективности прилично хуже. Например, для моего насоса паспортные данные при температуре земли 0 гр. и воды на выходе в 35 гр. коэффициент = 5.0. При земле 0 гр. и воде 55 гр. коэффициент уже = 3.0.

    Коэффициент 5.0 означает, что потребив 3 кВт электричества на выходе получаешь 15 кВт тепла. Вот и считайте выгоду.

    Что будет по факту смогу сказать весной, думаю зимой всеж свою систему запустить. Да, грязи еще от этих работ что пипец. К этому надо быть готовым :) Всю изроют...

    IMG_4244.jpg
     
    SUMRAK и Бес нравится это.
  4. MoreThanGame

    MoreThanGame Banned

    В клубе с:
    28 ноя 2010
    Сообщения:
    16,807
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Да уж , изрыли так изрыли!
     
  5. psstanislav

    psstanislav Завсегдатай

    В клубе с:
    10 янв 2013
    Сообщения:
    1,601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Что то странно!
    Делал 6 скважин по 80 метров, для помещения 1500 м.кв. Оборудование Shtibel Eltron. Два тепловых насоса и буфер 500 литров, отопление радиаторное!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. psstanislav

    psstanislav Завсегдатай

    В клубе с:
    10 янв 2013
    Сообщения:
    1,601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Зонды в дом завели, или Кисон?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. chkalov

    chkalov Завсегдатай

    В клубе с:
    25 июл 2003
    Сообщения:
    1,729
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Германия
    Водит:
    ,
    Зонды в котельную, на коллектор. Подумалось что так проще обслуживать да и скважины звездой практически от ввода в тех. постройку. Про количество скважин - тут все просто, чем теплее земля, тем эффективнее геотермалка (B-5/W35 COP=4.23, B+5/W35 COP=5.65).
    Если из грунта отбирать много, то его температура к концу отопительного сезона может уйти в минус и за наше короткое лето не восстановится. Лучше делать с запасом, тем более, что если начал, то уже все равно, 250 метров будет или 300.

    Принято считать, что при отопительном сезоне 2400 часов с 1 метра скважины обычного (не сухого) грунта можно снять 50 Вт. Далее нужное нам число кВт отопления делим на это 50 и получаем общую длину скважин.
     
    #7 chkalov, 21 ноя 2015
    Последнее редактирование: 21 ноя 2015
  8. psstanislav

    psstanislav Завсегдатай

    В клубе с:
    10 янв 2013
    Сообщения:
    1,601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вы слишком много знаете!)))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. psstanislav

    psstanislav Завсегдатай

    В клубе с:
    10 янв 2013
    Сообщения:
    1,601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Диаметр трубопроводов И так далее изменяются!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. psstanislav

    psstanislav Завсегдатай

    В клубе с:
    10 янв 2013
    Сообщения:
    1,601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    В сколково бурили по 130 метров.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. Albert_nismo

    Albert_nismo Завсегдатай

    В клубе с:
    9 ноя 2006
    Сообщения:
    831
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Дом 200м2, скважин на 400м (12 скважин по 30-40м), тепловой насос Нибе 16кВт , буффер на 500л.
    В месяц зимний потребляет 1200-2000кВт электричества.
     
  12. SUMRAK

    SUMRAK Завсегдатай

    В клубе с:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    1,797
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Бюджет какой подучился?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  13. der bayer

    der bayer Абориген

    В клубе с:
    31 мар 2008
    Сообщения:
    2,999
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    С учетом первоначальных вложений очень долго это все окупается у нас... иногда вообще не окупается...)
     
  14. Samorro

    Samorro Абориген

    В клубе с:
    1 мар 2014
    Сообщения:
    3,691
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Чукотский АО
    Недавно общался с финном на эту тему: при том что в стране нет газа и всё топится солярой, дровами и электричеством, срок окупаемости геотермалки там от 12 лет. Можно предположить что у нас это будет от 30 до бесконечности.

    У нас как я понял пока только ради баловства это делать любят.
     
  15. dmniro

    dmniro Banned

    В клубе с:
    23 ноя 2014
    Сообщения:
    194
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    как мне сказал знакомый при вопросе про ТН , самый простой "COP" "экономии" почти в 2 единицы дает "ночной" тариф на эл. счетчике :idea::D а дальше уже можно фантазировать как хочешь :)
     
  16. Albert_nismo

    Albert_nismo Завсегдатай

    В клубе с:
    9 ноя 2006
    Сообщения:
    831
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    1,3-1,4млн
     
  17. chkalov

    chkalov Завсегдатай

    В клубе с:
    25 июл 2003
    Сообщения:
    1,729
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Германия
    Водит:
    ,
    Долго - это точно. Только можно несколько по-другому на это смотреть. Как окупается ландшафт? Как окупается красивый забор? Картина, висящая на стене? Представляете стоимость хорошей земли, например, 50 соток сколько будет стоить? А дом с отделкой, прочими постройками и газончиком? Если рассматривать это как одну из инженерных систем, то её стоимость на фоне всей прочей стройки не столь значительна.
    Далее есть много комфортных преимуществ - система практически не требует обслуживания вообще и работает полностью автономно, как холодильник в Вашем доме.
    В любом случае это задел на будущее, никто сейчас не сможет сделать прогноз по стоимости электричества или газа через 10 лет. То, что геотермалка просто позволяет в разы экономить на эксплуатационных затратах это факт и может наступить время, когда денежек будет не так много, как сейчас и когда размер ежемесячных счетов будет более значим. Я знаю многих людей, которые рассуждают подобным образом.

    Кстати, котел в любом случае будет нужен и современный конденсационный газовый котел, например Viessmann тоже не дешев. Теплый пол вещь крутая и реально добавляет комфорт и здоровья в жилище - сделать его также прилично стоит. На этом фоне разница систем будет уже не столь велика. Меняем газовый котел на ТН и да, добавляем затраты на скважины, если решили брать тепло из земли.

    А вот для тех, у кого есть бассейн ТН вообще классная штука. Ставишь воздушный ТН и экономия с чем бы не сравнивать уже очень реальная!
     
    #17 chkalov, 21 ноя 2015
    Последнее редактирование: 21 ноя 2015
    ЖЖЖ и psstanislav нравится это.
  18. Livsy

    Livsy Честный судья

    В клубе с:
    12 май 2009
    Сообщения:
    5,434
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Япония
    Водит:
    Это примерно 60 000 р за 6 месяцев отопления.
    Столько же стоит отопление дизелем. Только оборудование в разы дешевле.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    altour нравится это.
  19. Albert_nismo

    Albert_nismo Завсегдатай

    В клубе с:
    9 ноя 2006
    Сообщения:
    831
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Это как такие цифры получились? Есть дневной и ночной тариф. Дом 200м2 чтобы была температура 25 градусов внутри будет почти тонну в месяц саляры кушать (по крайне мере минимум полтонны точно. Тонна саляры стоит 30тыс) и еще неприятный запах и гимор с заправкой.
     
  20. Livsy

    Livsy Честный судья

    В клубе с:
    12 май 2009
    Сообщения:
    5,434
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Япония
    Водит:
    Гимора с солярой нет. На заказ прям к дому подвозят от 1 куба.
    Сливаешь в закопаный рядом с домом резервуар и вуаля.
    Если в качестве времянки до получения газа или геотермалки соляра самый дешевый вариант.
    У товарища дом на соляре за сезон 60 - 70 тысяч. Это прошлую зиму.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #20 Livsy, 21 ноя 2015
    Последнее редактирование: 22 ноя 2015
  21. Albert_nismo

    Albert_nismo Завсегдатай

    В клубе с:
    9 ноя 2006
    Сообщения:
    831
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Какой дом, метраж и материал стен? Постоянно живет или нет? Топит два этажа или только первый? Какая температура?
     
  22. Livsy

    Livsy Честный судья

    В клубе с:
    12 май 2009
    Сообщения:
    5,434
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Япония
    Водит:
    Живет постоянно 3 человека. Стены шлакоблок 1,5 толщины плюс каменная вата 150 и навесной фасад.
    Площадь 120, топит 2 этажа.
    В геотермалку поверил. В моих краях газ подвести порядка 1 - 1.2 мио. Плюс котел, монтаж, сдача выйдет не дешевле тепловооо насоса.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  23. Zander

    Zander Живу я здесь

    В клубе с:
    3 мар 2001
    Сообщения:
    9,459
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Сомнительная затея, лучше потратиться на теплоизоляцию дома и не усложнять себе жизнь
    У меня дом 130 м2 обогревается эл. котлом, больше 7000 р в месяц счета не было, это с учетом всех потребителей
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  24. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вы явно не разбираетесь в технологии.
    Воздух-вода одинаково успешно может работать как с теплыми полами так и с радиаторами, просто радиаторы подбирают учитывая низкую температуру теплоносителя. Кстати, при установке насоса грунт-вода расчетную температуру также не принимают высокой, в противном случае эффективность насоса значительно снизится.
    Затраты на энергию у воздух-вода и грунт-вода не могут быть примерно одинаковы, так как СОР этих систем значительно различается.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  25. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    16,979
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    И не претендовал на высокую квалификацию. Русским языком написал 'не из моего опыта'.
    Обоснуйте и по радиаторам, и по СОР. Конкретные примеры, производители. По ТН воздух-вода смотрел сравнительную таблицу моделей, СОР у них колеблется от 2,5 до 5. Пять, конечно, под вопросом, но тем не менее с опытом Чкалова сходится.
    Реально интересен квалифицированный ответ.
     
  26. Livsy

    Livsy Честный судья

    В клубе с:
    12 май 2009
    Сообщения:
    5,434
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Япония
    Водит:
    Все думал откуда тепло берется?
    Ведь под землей 5-8 градусов всего.
    Оказывается тепло берут от хладогента, пары которого сжимаются тепловым насосом и от этого нагреваеются до 60 - 70 гоадусов.
    Контур теплового насоса, через теплообменник отдает эту температуру в систему отопления и ГВС.
    Дальше уже не пары, а жидкий, отдавший тепло хладогент добегает до второго теплообменника соедененного с контуром азота, который по кольцу курсирует в скважину на глубину и обратно. На этом теплообменнике хладогент доохлаждается и в виде пара приходит на вход теплового насоса.
    Получается зимой тепло отдается в землю, а летом забирается для контура кондиционирования.
    Если я не правильно понял принцип действия, поправте меня.
    Цимус в том, что затрачиваются одни килловаты на работу насосов, а получаются в разы больше килловаты тепла на выходе. Перпетум мобиле? А как же закон сохранения энергии?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  27. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    не понял, что надо обосновать по радиаторам?
    по СОР - это не основной показатель характеризующий эффективность системы с тепловым насосом.
    Смотреть надо на коэффициент среднегодовой эффективности SPF.
    В ходе масштабного изучения тепловых насосов на реальных объектах немцы получили SPF для воздушных тепловых насосов 3.2, а для геотермальных установок 4.3.
    европейская ассоциация тепловых насосов
    http://www.ehpa.org/
    немецкая исследовательская программа
    http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/german/index/
    краткое изложение на русском
    http://8705.ru/heat_pump_for_house_heating/
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #27 ЖЖЖ, 22 ноя 2015
    Последнее редактирование: 22 ноя 2015
  28. GeloV

    GeloV Старики-разбойники

    В клубе с:
    6 фев 2015
    Сообщения:
    16,979
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Вологодская обл.
    То есть это ответ человека, разбирающегося в технологии? :cool::)
    Я знаю, что такое СОР.
    По радиаторам где конкретика? Какие радиаторы обеспечат нормальный теплообмен при низкой температуре теплоносителя, какая будет их площадь, стоимость, потребуется ли наличие вентилятора?
    Ну а данными ассоциации, конечно, гораздо лучше оперировать, чем опытом знакомых людей :D

    Нет, серьезно, если у Вас есть что сказать конкретного, это поможет многим людям, бьющихся с газовым монополистом. Хотя зачем ставить радиаторы, когда можно смонтировать ТП, хоть убейте, не понимаю.
     
  29. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    смешались в кучу кони, люди....

    тепловые насосы действительно работают используя обратный цикл Карно.
    В грунтовом коллекторе циркулирует рассол, азота в системе нет.
    Зимой из грунта забирают тепло. В случае если система работает не только на отопление, но также на кондиционирование летом в грунт закачивают тепло.
    С законами термодинамики и сохранения энергии все в полном порядке)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  30. ЖЖЖ

    ЖЖЖ Завсегдатай

    В клубе с:
    28 окт 2008
    Сообщения:
    1,135
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    какая конкретика нужна по радиаторам? Любой радиатор может работать при параметрах 90/70, 80/60, 50/30 какая ему разница?
    Возможно я не совсем ясно выразил свою мысль, перефразирую: в качестве отопительного прибора в системах с тепловыми насосами может быть теплый пол, радиатор, конвектор. Это не важно, важно учесть особенности системы, а именно низкую температуру теплоносителя.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...