    Привет. стоит фильтр honeywell fk06 в стояке на горячей и холодной воде, со вчерашнего дня холодная вода прекратила поступать вообще, предполагаю, что он как-то забился. Что откручивать и где смотреть, подскажите, чтобы лишний раз не разбирать конструкцию, клапан очистки открывал не помогло, есть спецы?
     
  2. Expert969

    Expert969 Завсегдатай

    В клубе с:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    1,556
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    специальным ключей из комплекта откручиваете нижнюю часть. Касету достаете и промываете. Можно не снимая самого фильтра сделать.


    Может у Вас в стояках воды нет? редко они наглухо забиваются.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Ren_5

    Ren_5 Завсегдатай

    В клубе с:
    25 май 2007
    Сообщения:
    1,875
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,

    Спасибо, так и думал сделать, просто далек от "водных дел" и не хотел чего лишнего сделать), вода есть в стояке есть.
     
  4. Expert969

    Expert969 Завсегдатай

    В клубе с:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    1,556
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    тогда сначала перекрыть вход и выход, затем слить воду из колбы фильтра, отсоединить слив и открутить колбу черным пластиковым ключей ( в виде восьмерки).
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Ren_5

    Ren_5 Завсегдатай

    В клубе с:
    25 май 2007
    Сообщения:
    1,875
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    да, ок спасибо. Там в принципе больше забиваться нечему, да?
     
  6. H@n

    H@n Завсегдатай

    В клубе с:
    5 дек 2008
    Сообщения:
    1,666
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Если есть регулятор то скорее всего он вышел из строя.
     
  7. Vasiap

    Vasiap Участник тусовки

    В клубе с:
    25 июн 2010
    Сообщения:
    127
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    99% что это регулятор давления!
     
  8. Expert969

    Expert969 Завсегдатай

    В клубе с:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    1,556
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    На 2-х стояках одновременно маловероятно, как и то что они забились до такого состояния, что не пропускают воду.

    Редуктор на этих фильмах тоже перебирается. Вот ТУТ найдете свой фильтр и скачаете инструкцию.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. Ren_5

    Ren_5 Завсегдатай

    В клубе с:
    25 май 2007
    Сообщения:
    1,875
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    в вообщем, экспериментальным путем установил, что строители поставили его в обратную сторону, там есть специальная стрелка, указывающая направление воды, перевернул его и все заработало, правда сейчас в догадках, почему он все эти полгода исправно работал:confused:
     